东元变频器直流电压过低

分类: 综合 时间: 2024-12-28 11:02:52

东元变频器直流电压过低?

最佳答案

1、

电网容量不足或有大功率电机(启动时影响最大);

2、

变频器供电缺相。低频时可以正常运行;

3、

供电电源不稳定,有瞬间电压过低的情况或供电电压过低;

4、

整流桥中有开路的整流二极管(或可控硅及触发电路故障);

5、

旁路充电电阻的接触器(或继电器、可控硅)及控制电路故障。此原因变频器将无法正常运行,充电电阻极易烧坏;

6、

储能电容容量不足。可能性较小,一般不是跳的欠压。应先测量三相电流及变频器电源输入端子的供电电压,排除供电缺相及电压过低等原因。供电正常时启动变频器运行,检测变频器直流母线电压,在供电电压(380V)正常时约五百多伏左右,并且随着输出频率的上升,电压比较稳定(下降较少)。