5KW台达变频器怎样设置可以点动正反 7

分类: 综合 时间: 2024-06-07 01:35:01

5KW台达变频器怎样设置可以点动正反 7?

最佳答案

简单说吧,你使用M系列上面的3个多功能输入端子就OK了。 比如:设置P38=01;此时,M0为运转和停止;M1为反转和正转。 让M0和M1各接一个开关。 再设置P39=09(寸动运转),并使用一个开关接M2端子。 最后,要记得接多功能输入端的信号共地端。