最佳答案
简单说吧,你使用M系列上面的3个多功能输入端子就OK了。 比如:设置P38=01;此时,M0为运转和停止;M1为反转和正转。 让M0和M1各接一个开关。 再设置P39=09(寸动运转),并使用一个开关接M2端子。 最后,要记得接多功能输入端的信号共地端。
5KW台达变频器怎样设置可以点动正反 7?
简单说吧,你使用M系列上面的3个多功能输入端子就OK了。 比如:设置P38=01;此时,M0为运转和停止;M1为反转和正转。 让M0和M1各接一个开关。 再设置P39=09(寸动运转),并使用一个开关接M2端子。 最后,要记得接多功能输入端的信号共地端。
版权声明:该问答观点仅代表作者本人。如有侵犯您版权权利请告知 cpumjj#hotmail.com,我们将尽快删除相关内容。