答:高压配电装置绝缘电阻测试
3.1.1 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。
3.1.2 高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。
3.1.3 测量绝缘电阻时应断开高压保护回路。
3.2 交流电动机绝缘测试(运行中)
3.2.1 定子额定电压在1000V以上的,在接近运行温度时,用2500V摇表测量,定子不小于1MΩ,转子电阻不小于0.5MΩ。
3.2.2 定子额定电压在1000V以下的,用1000V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。
3.2.3 额定电压在1000V以上的电机,需要测量绝缘吸收比,在1000V以下的,不需要测绝缘吸收比。3.2.4 绝缘吸收比可判断电阻绝缘绕组应受潮,其吸收比系数R60/R15应不小于1.3,其中R15分别表示兆欧表摇60s、15s时的绝缘电阻比值。