最佳答案
1、
安装在危险工作区域附近,一般在离开10或15米处。
2、
直线到达洗眼器的时间不超过10 秒钟
3、
不能够越层安装洗眼器
4、
必须连接饮用自来水。
5、
使用水压在0.2—0.4MPa
6、
在洗眼器2米半径范围之内,不能够有非防爆型电器开关。
7、
根据洗眼器底座安装孔位置,在需要安装洗眼器的地面钻3个直径11mm的孔。
8、
安装洗眼器装配部件图,把整个洗眼器部件逐个安装完成。
9、
安装过程中,喷淋头、洗眼弯头和出水口好为相互90度角度。
10、
根据美国ANSI Z358-1 2004洗眼器标准之规定,洗眼器的喷淋系统和洗眼系统不在同一个平面上,喷淋系统和洗眼系统成小角度为45度。
11、
把洗眼器安装在刚才打好3个底座安装孔上面,用不锈钢膨胀螺丝固定。