三菱PLC(可编程控制器)M软元件是其内部辅助继电器,它是为我们编程时存放中间变量用的,作用是与电气控制线路中的中间继电器(kA)类似。这个软元件的特点是不能获取外部输入,也不能驱动外部输出,它只能在PLC内部使用。辅助继电器其实有无数个动合与动断触点,在编程时我们使用较随意。但还有一些特殊功能的辅助继电器作为别的用途使用不能随意使用,下面对这些继电器进行说明。
由于M特殊功能继电器比较多,我挑选一些比较重要的特殊功能继电器给大家说一说。我先从特殊功能辅助继电器M8000说起吧!这个继电器名称叫监视定时器,当电源为ON时,由系统ROM传送。第二个是M8002特殊辅助功能继电器,它的作用是PLC上电后,M8002先导通一个脉冲扫描周期。第三是四个常用时钟功能继电器,M8011是以10毫秒的频率周期振荡;M8012是以100毫秒的频率周期振荡;M8013是以1秒的频率周期振荡;M8014是以1分钟的频率周期振荡;M8015是时钟停止和预置实时时钟用的特殊功能继电器。
M8028继电器是在执行FROM/TO指令过程中中断允许;M8038是用来设置N:N网络参数,在主站、从站中均可用;M8184到M8190这七个是从站通信错误标志继电器,它作用是#1∽#7从站点通信错误时为“ON”。以上就是常用的特殊辅助继电器的用法。欢迎各位朋友参与讨论、观注!
三菱系列PLC中 M8000-M8990都代表什么意思
三菱系列PLC中,M8000-M8990都代表什么意思
M8000-M8990是三菱PLC的特殊辅助继电器或者说是系统寄存器,有的在程序中禁止执行驱动。在FX系列中即使是同一软元件编号,有时候功能内容也可能有所不同,请务必注意。特殊软元件的介绍在我们的编程手册中都会有章节介绍使用功能和使用方法,下面我们就简单介绍FX3G系列PLC的常用的几组特殊辅助继电器(M8000~M8511)。
【M8000~M8009】用于表面PLC状态,如常见的运行中常闭(常开)触点,初始脉冲触点,错误状态发送标志,电池电压低信号,电源电压检出停电状态,24VDC模块掉电。
【M8010~M8019】时钟信号,1ms~1min的周期的ON/OFF时钟以及时钟停止、校正以及修正用的。
【M8020~M8029】标志位,加减法的零位、借位和进位标志,FROM/TO指令执行过程中允许中断,指令执行结束标志位等。
【M8030~M8039】PLC模式,保持内存(非保存)全部清除,内存保持停止,禁止所有输出,强制RUN/STOP模式。
【M8060~M8069】错误检测,有I/O构成错误、PLC硬件错误、串行通信错误、参数错误、语法回路运算错误,具体的错误代码保存在特殊数据寄存器中。
【M8070~M8079】脉冲捕捉,输入X0~X7的脉冲捕捉从OFF变为ON时,M8170~M8177通过中断处理被置位,不需要中断指令EI执行。
【M8340~M8369】,定位功能指令的使用的,三轴定位中Y0~Y2的脉冲输出监控、清除信号功能有效、原点回归方向、正反转极限、指令驱动中监控、脉冲输出停止等。
【M8401~M8498】,MODBUS通信用的,如通信错误、通信中、超时重试等操作。
还有一些不是经常使用的,比如各种模块的配置用的,步进梯形图中的,使用的时候可具体参考编程手册,这里不一一列举出来说明,希望能帮到你!