最佳答案
1、
原因:空调机有淋水室,现场组合,虽有挡水板但因风速大(3.5m/s),在风机吸入段仍有水落下。且风机吸入口很低,能将集水吸入,并打入送风管道在水平风管中积水。沿法兰接口漏出,通过吊顶滴下,造成破坏吊顶事故。
2、
对策:将挡水板设在集水池内,即将它下降高度h。将风机吸入口抬高,使有水也进不到机风中。今后设计,挡水板的风速切不可过大,一般应为2~2.5m/s。
空调箱风机带水问题?
1、
版权声明:该问答观点仅代表作者本人。如有侵犯您版权权利请告知 cpumjj#hotmail.com,我们将尽快删除相关内容。