v90伺服报8601如何解决

分类: 综合 时间: 2024-12-27 03:12:49

v90伺服报8601如何解决?

最佳答案

(1) 首先需要检查确认网线的状态,可以通过观察PLC、交换机、V90 PN设备接口上的指示灯进行快速确认,有些不符合工业规范,特别是抗干扰差的接头和网线会导致通讯意外中断。

(2) 使用计算机的ping命令进行IP的确认,检查设备能否正常连接,例如:在计算机"开始"->" 运行"中输入cmd,随后输入ping 192.168.1.2 (举例的V90 IP地址),测试前需要确保计算机的IP地址和测试地址处于同一网段。

(3) 务必要检查IP地址是否有冲突,务必需要检查设备名称(DeviceName)是否冲突。

(4) 检查控制器PLC是否有切换到停止 STOP的状态,可以通过PLC的指示灯和PLC 诊断缓冲区进行确认。

(5) 检查V90的通信网络中的IP地址及设备名称的配置是否与PLC项目中的配置相同