钢筋笼验收标准及规范

分类: 综合 时间: 2024-12-27 16:28:05

钢筋笼验收标准及规范?

最佳答案

钢筋笼验收规范及标准

一、编制依据:

1.《建筑桩基技术规范》JGJ 95

2.《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004

3.《大直径打底灌注桩技术规程》JGJ/T 225

4.《随钻跟管装技术规程》JGJ/344

5.《螺纹桩技术规程》JGJ/T 379

二、按分类划分:

1.灌注桩钢筋笼

(1)钢筋笼的材质、尺寸应符合设计要求

钢筋笼验收规范及标准

(2)钢筋笼宜分段制作,分段长度应根据钢筋笼整体刚度、钢筋长度以及起重设备的有效高度等因素确定。

(3)钢筋笼接头宜采用焊接或机械式接头(钢筋直径大于20mm),接头应相互错开,并应遵守国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定;

(4)加劲箍宜设在主筋外侧,当因施工工艺有特殊要求时也可置于内侧;

(5)导管接头处外径应比钢筋笼的内径小100mm以上;

(6)搬运和吊装钢筋笼时,应防止变形,安放应对准孔位,避免碰撞孔壁和自由落下,就位后应立即固定。

(7)钢筋笼应采用环形胎模制作,钢筋笼主筋净距应符合设计要求。

(8)钢筋笼主筋混凝土保护层允许偏差应为±20mm,钢筋笼上应设置保护层垫块,每节钢筋笼不应少于2组,每组不应少于3块,且应均匀分布于同一截面上。

(9)钢筋笼安装入孔时,应保持垂直,对准孔位轻放,避免碰撞孔壁。

(10)钢筋笼安装应符合下列规定:

①下节钢筋笼宜露出操作平台1m;

②上下节钢筋笼主筋连接时,应保证主筋部位对正,且保持上下节钢筋笼垂直,焊接时应对称进行;

③钢筋笼全部安装入孔后应固定于孔口,安装标高应符合设计要求,允许偏差应为±100mm。

(11)长螺旋钻孔压灌桩钢筋笼宜整节安放,采用分段安放时接头可采用焊接或机械连接。混凝土压灌结束后,应立即将钢筋笼插至设计深度。钢筋笼的插设应采用专用插筋器

2.螺纹桩钢筋笼

(1)钢筋笼制作应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18和《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的有关规定

(2)钢筋笼制作与安装允许偏差符合下表的规定:

(3)钢筋笼采用后置式安装,搬运和吊装时,应防止变形。根据具体条件采取综合措施控制钢筋笼的垂直度、保护层的有效厚度、置入深度。安放钢筋笼时,可利用钻机自备吊钩,塔吊或吊车将钢筋笼竖直吊起,垂直于孔口上方,钢筋笼应保证居中安放,并在钢筋笼上安装振动器,把钢筋笼下端插入混凝土桩体中,借助钢筋笼顶部的震动器,使钢筋笼下沉到预定深度。固定后应调整钢筋笼位置,使钢筋笼保护层满足规定。钢筋笼沉放完成后,振动拔出钢管。

(4)钢筋笼安装施工时,应采取措施保证钢筋笼垂直度、保护层厚度、置入深度,并利用施工机械的震动设施,振捣密实混凝土。

版权声明:该问答观点仅代表作者本人。如有侵犯您版权权利请告知 cpumjj#hotmail.com,我们将尽快删除相关内容。

喜欢的朋友可以收藏下我们,为大家推荐的重点话题是:【钢筋笼验收标准及规范】,下面可以继续了解相关的话题哦。
  • 【钢筋笼验收标准及规范】相关推荐