地下室集水坑排污泵安装规范

分类: 科技 时间: 2024-12-28 13:30:26

地下室集水坑排污泵安装规范?

最佳答案

一、排污泵采用液位自动控制装置进行自动控制。液位自动控制装置的种类除浮球式液位开关以外,如污水中不含或只含少量悬浮杂质,也可选用投入式压力传感器及配套二次仪表。安装在污水池(集水井)内的液位自动控制装置应尽可能远离进水口。

二、单台排污泵重量大于80kg的室内污水池(集水井)检修孔上方楼板或梁上应预埋吊钩,供安装和检修时提升排污泵用

三、根据现行有关《规范》的规定,除移动式安装软管连接部位采用织物增强橡胶软管外,排污泵排出管管材可采用硬质给水塑料管、离心铸造球墨铸铁给水管、钢管、钢塑复合管等。管材和管件的承压能力不应小于0.6MPa。

四、用于建筑物消防电梯集水坑的排污泵安装方式,应采用两台硬管连接固定式或两台固定自耦式,且集水坑有效容积不小于2.0m3,排污泵额定流量不小于36m3/h。

五、在排污泵排出管路上应设置控制阀门、止回阀、可曲挠橡胶管接头和压力表。国家建筑标准设计图集01S305《小型排污泵选用及安装》中控制阀门推荐采用闸阀。

版权声明:该问答观点仅代表作者本人。如有侵犯您版权权利请告知 cpumjj#hotmail.com,我们将尽快删除相关内容。