简述停电 验电 挂地线的流程

分类: 综合 时间: 2024-12-26 02:34:25

简述停电 验电 挂地线的流程?

最佳答案

一、停电

将检修设备停电,必须将各方面的电源完全断开,禁止在只经开关断开电源的设备上工作,必须拉开刀闸,使各方面至少有一个明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高、低压两侧断开,防止向停电检修设备返送电。在停电过程中,正确停电顺序为:先拉开开关,再拉线路侧刀闸,后拉母线侧刀闸;送电时,先合母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,后合开关,如果不按上述顺序进行操作,有可能导致下列后果:

①停电时,可能出现的误操作情况有:开关尚未断开电源,先拉刀闸,造成带负荷拉刀闸;另一种情况是开关虽已断开,但当操作刀闸时,因走错间隔而错拉带电的设备,误拉开母线侧刀闸,则弧光短路将发生在应拉开关保护范围之外,其结果是引起母线保护或上一级开关保护动作,扩大事故范围。如果按规定先拉开线路刀闸则弧光短路发生在被拉开关保护范围之内,保护装臵动作跳开该开关,缩小了事故范围。

②送电时,如开关在合闸位臵,合刀闸时,此时如先合线路侧刀闸,后合母线刀闸,等于用母线侧刀闸带负荷送线路,一旦发生弧光短路,便造成母线故障,扩大了事故范围。

如先合母线侧刀闸,后合线路侧刀闸等于用线路侧刀闸带负荷送线路,一旦发生弧光短路,开关保护动作跳闸,切除故障,则缩小了事故范围。

在检修设备停电时,必须把各方面的电源全部断开,必须拉开刀闸,应至少有一个明显断开点。明显断开点的作用是:一是做到一目了然,二是使停电设备和电源之间保持一定的空气间隙。因为空气间隙的放电电压一般是比较稳定的,即使在潮湿的情况下,也能保持较高的绝缘强度。对开关来说,往往可能由于触头熔断,机构故障、位臵指示器失灵等原因,造成开关未开断或不完全开断,而位臵指示器却在断开位臵,这样就可能给我们造成错觉而酿成事故。因此禁止在只经开关断开电源的设备上工作,而必须拉开刀闸,使电源的各方面至少有一个明显的断开点。

二、验电

验电必须采用电压等级相一致且经试验合格的验电器,为确认验电器良好,应先在带电设备上进行试验后方可分别在检修设备两侧各相别上分别验明有无电压。验电时还应戴上试验合格的绝缘手套,以防验电器受潮导致耐压降低,35千伏及以上的电气设备在没有专用验电器的特殊情况下,可以使用绝缘棒代替验电器,根据绝缘棒端有无火花和放电声来判断有无电压。

三、装设接地线(三相短接地)

1、

装设接地线前,要注意对电容器等能够储存电荷的装置进行放电,防止电荷释放造成事故;然后才可以进入装设接地线程序。

2、

将停电设备三相短路接地是保证工作人员免遭触电伤害最直接的保护措施。在检修设备上装设三相短路接地线,是使工作地点始终在“地电位”的保护之中,同时还可将停电设备上残余电荷放尽。采用三相短路后再接地的保护措施,当发生“单相电源侵入”时,即由于已将检修设备进行了接地,故可有效地限制检修设备的对地电位而起到较好的保安作用;另一方面如发生电源侧三相同时合闸送电时,从理论上讲,此时故障点的电压等于零,这就实现了对工作地段零电位保护。

对于可能送电全停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线,所装接地线与带电部分应符合安全距离的规定。装设接地线必须由两人进行。若为单人值班只允许使用接地刀闸接地或使用绝缘棒合接地刀闸。装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触良好;拆接地线的顺序与此相反。为确保操作人员的人身安全,装、拆接地线均应使用绝缘棒或戴绝缘手套。

四、悬挂标示牌和装设遮栏

悬挂标示牌可提醒有关人员及时纠正将要进行的错误操作和做法,以防止因误操作而错误地向有人工作的设备合闸送电。当线路有人工作时,则应在线路开关和刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌;对远方操作的开关和刀闸,标示牌应悬挂在控制盘的操作把手上,对同时能进行远方就地操作的刀闸,则还应在刀闸操作把手上悬挂标示牌;在室内高压设备上工作,应在工作地点对面间隔的遮栏上悬挂“止步、高压危险”的标牌,并应在工作地点四周用绳子做好围栏,围栏上悬挂适当数量的“止步、高压危险”标示牌,标示牌必须朝向围栏外面;在室外构架上工作则应在工作地点附近带电部分的横梁上,悬挂“止步、高压险”的标示牌;在工作人员上下用的铁架或梯子上,应悬挂“从此上下”的标示牌;在邻近其他可能误登的架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险”标示牌,严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏接地线和标示牌。

版权声明:该问答观点仅代表作者本人。如有侵犯您版权权利请告知 cpumjj#hotmail.com,我们将尽快删除相关内容。