最佳答案
1、
首先将被检测管段连接,架好试验水箱和连接水源及其管道。当被试验管段为金属管材时可采用钢制堵板,如为非金属管可采用砌砖封堵。
2、
试验水箱的架设高度当被检测管道置于干燥上壤内时,其水箱试验水位应高出该管段上游检查井的管顶以上4m来进行渗水量测试。
3、
当采用非金属管材时,宜在充水浸泡24h后再进行渗水量测试。因混凝上管等管材在初充水时可吸收一定量的水,为准确计算渗水量可待吸水饱和后再测试。
4、
充水时应打开排气阀门,将管内空气排尽,暴露全部试验段的管口。充水阶段渗漏严重者应马上进行处理。
5、
记录试验水位及时间,计算渗水量(根据单位时间内水位下降的高度和水箱的几何尺寸计算)。对含酸碱等废污水系统则不允许渗漏水。
6、
闭水合格后应及时排空管内的水,冬季施工时需采取防冻措施。
7、
闭水试验完毕及时回填管沟,回填土在管顶上50以内采用人工夯填,回填土不得夹有块状物。冬季施工时应填暖土,管道周围宜采用三七灰土夯填,填土层每次不宜超过50。
8、
管道系统中的构筑物应及时封井盖,避免杂物掉入,堵塞管道。